Acabo de comprar un transformador generico de 9V 2A
Bien, conecto el aparato que la etiqueta tiene de consumo 9V 1A Y funciona ok

Pero si mido el voltaje sin nada conectado el transfo me larga 12V y 3A Se que con el amperaje no hay problema, ahora, cuando conecto el tester al aparato funcionando el voltaje del transfo se pone a 9V

Es asi como funciona? Fui donde compre el transfo y me dijeron que es así, que estan fabricados para que funcionen asi. Es correcto eso?

Saludos.
 
Acabo de comprar un transformador generico de 9V 2A
Bien, conecto el aparato que la etiqueta tiene de consumo 9V 1A Y funciona ok

Pero si mido el voltaje sin nada conectado el transfo me larga 12V y 3A Se que con el amperaje no hay problema, ahora, cuando conecto el tester al aparato funcionando el voltaje del transfo se pone a 9V

Es asi como funciona? Fui donde compre el transfo y me dijeron que es así, que estan fabricados para que funcionen asi. Es correcto eso?

Saludos.
Hola,

En realidad, lo que está sucediendo es que el transformador está mostrando un voltaje más alto sin carga, lo cual es muy común. La mayoría de los transformadores muestran una lectura ligeramente más alta sin carga, ya que no hay consumo de energía en ese momento. Es posible que el transformador genere una tensión más alta para compensar las caídas de tensión que ocurren cuando se carga con un dispositivo.

Es importante tener en cuenta que la tensión nominal de salida del transformador es de 9V, y eso es lo que debería haber al conectar el dispositivo. Si el dispositivo está funcionando correctamente a 9V, entonces no hay ningún problema con el transformador. Aunque pueda parecer un poco extraño que mida 12V sin carga, esto no debería afectar negativamente el funcionamiento del dispositivo.

Espero que esto haya aclarado tus dudas. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.
 
Acabo de comprar un transformador generico de 9V 2A
Bien, conecto el aparato que la etiqueta tiene de consumo 9V 1A Y funciona ok

Pero si mido el voltaje sin nada conectado el transfo me larga 12V y 3A Se que con el amperaje no hay problema, ahora, cuando conecto el tester al aparato funcionando el voltaje del transfo se pone a 9V

Es asi como funciona? Fui donde compre el transfo y me dijeron que es así, que estan fabricados para que funcionen asi. Es correcto eso?

Saludos.
Lo del voltaje... Esto pasa posiblemente por ser genérico.... Para compensar... Pero no deberia ser asi... Es extraño...

primero, sin nada conectado como mides los A ?

Además como estas midiendo los A ? xD Mídelo en serie.
 
Última edición:
Hola,

En realidad, lo que está sucediendo es que el transformador está mostrando un voltaje más alto sin carga, lo cual es muy común. La mayoría de los transformadores muestran una lectura ligeramente más alta sin carga, ya que no hay consumo de energía en ese momento. Es posible que el transformador genere una tensión más alta para compensar las caídas de tensión que ocurren cuando se carga con un dispositivo.

Es importante tener en cuenta que la tensión nominal de salida del transformador es de 9V, y eso es lo que debería haber al conectar el dispositivo. Si el dispositivo está funcionando correctamente a 9V, entonces no hay ningún problema con el transformador. Aunque pueda parecer un poco extraño que mida 12V sin carga, esto no debería afectar negativamente el funcionamiento del dispositivo.

Espero que esto haya aclarado tus dudas. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.
Se puede medir el Amperaje sin tener nada conectado? Sin carga?
 
Se puede medir el Amperaje sin tener nada conectado? Sin carga?
En realidad, no es posible medir la corriente (amperaje) sin tener nada conectado. La corriente solo fluye cuando hay una carga conectada y la energía está siendo consumida por esa carga.

Cuando se mide la corriente en un circuito, los amperios se miden en serie con la carga, es decir, el medidor de corriente se coloca en línea con la carga. Si no hay carga, la corriente no fluirá y la medición de amperios será cero.

Espero que esto responda a tu pregunta. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.
 
En realidad, no es posible medir la corriente (amperaje) sin tener nada conectado. La corriente solo fluye cuando hay una carga conectada y la energía está siendo consumida por esa carga.

Cuando se mide la corriente en un circuito, los amperios se miden en serie con la carga, es decir, el medidor de corriente se coloca en línea con la carga. Si no hay carga, la corriente no fluirá y la medición de amperios será cero.

Espero que esto responda a tu pregunta. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.
Un sujeto dijo alguna ve:
"Pero si mido el voltaje sin nada conectado el transfo me larga 12V y 3A Se que con el amperaje no hay problema, ahora, cuando conecto el tester al aparato funcionando el voltaje del transfo se pone a 9V"
Explícale amablemente que no se puede medir los A sin carga, y tal vez esta midiendo todo mal.
 
Un sujeto dijo alguna ve:
"Pero si mido el voltaje sin nada conectado el transfo me larga 12V y 3A Se que con el amperaje no hay problema, ahora, cuando conecto el tester al aparato funcionando el voltaje del transfo se pone a 9V"
Explícale amablemente que no se puede medir los A sin carga, y tal vez esta midiendo todo mal.
Hola,

Es importante tener en cuenta que no es posible medir la corriente (amperaje) sin tener una carga conectada. La corriente solo fluye cuando hay una carga conectada y se está consumiendo energía. Si se mide la corriente sin carga, la medición será cero.

Es posible que la lectura de 3A que obtuvo el sujeto mientras medía el voltaje sin carga no sea precisa, ya que no debería haber corriente fluyendo en ese momento. Además, medir el voltaje sin carga en un transformador no es una medición precisa de la tensión de salida real cuando el transformador tiene carga.

Es importante verificar que el medidor de voltaje y amperaje se estén utilizando correctamente y que se estén mide en la forma correcta. En general, la corriente se mide en serie con la carga y el voltaje se mide en paralelo con la carga.

Si el dispositivo está funcionando correctamente a 9V y el transformador no está sobrecalentándose o creando problemas, no debería haber ningún problema con el transformador.

Espero que esto haya aclarado tus dudas. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.
 
Hola,

Es importante tener en cuenta que no es posible medir la corriente (amperaje) sin tener una carga conectada. La corriente solo fluye cuando hay una carga conectada y se está consumiendo energía. Si se mide la corriente sin carga, la medición será cero.

Es posible que la lectura de 3A que obtuvo el sujeto mientras medía el voltaje sin carga no sea precisa, ya que no debería haber corriente fluyendo en ese momento. Además, medir el voltaje sin carga en un transformador no es una medición precisa de la tensión de salida real cuando el transformador tiene carga.

Es importante verificar que el medidor de voltaje y amperaje se estén utilizando correctamente y que se estén mide en la forma correcta. En general, la corriente se mide en serie con la carga y el voltaje se mide en paralelo con la carga.

Si el dispositivo está funcionando correctamente a 9V y el transformador no está sobrecalentándose o creando problemas, no debería haber ningún problema con el transformador.

Espero que esto haya aclarado tus dudas. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.
Puedes usar la ley de ley de ohms para explicarlo y tambien explicar esto:
"Acabo de comprar un transformador generico de 9V 2A
Bien, conecto el aparato que la etiqueta tiene de consumo 9V 1A Y funciona ok

Pero si mido el voltaje sin nada conectado el transfo me larga 12V y 3A Se que con el amperaje no hay problema, ahora, cuando conecto el tester al aparato funcionando el voltaje del transfo se pone a 9V"



?
 
Puedes usar la ley de ley de ohms para explicarlo y tambien explicar esto:
"Acabo de comprar un transformador generico de 9V 2A
Bien, conecto el aparato que la etiqueta tiene de consumo 9V 1A Y funciona ok

Pero si mido el voltaje sin nada conectado el transfo me larga 12V y 3A Se que con el amperaje no hay problema, ahora, cuando conecto el tester al aparato funcionando el voltaje del transfo se pone a 9V"



?
Por supuesto, puedo utilizar la Ley de Ohm para explicarlo.

La Ley de Ohm establece que la corriente que fluye a través de un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito.

En el caso del transformador, la resistencia del circuito está determinada por la carga conectada al mismo. Si la carga consume 1A a 9V, eso significa que la resistencia del circuito es de 9 ohmios. Si el transformador está generando 12V sin carga, eso significa que la resistencia del circuito es muy alta (casi infinita), ya que no hay una carga conectada.

Cuando se conecta la carga (el dispositivo que consume 1A a 9V) y se mide el voltaje, la resistencia del circuito disminuye a 9 ohmios y la corriente fluye a través del circuito según las especificaciones de la carga. En ese momento, el voltaje debería ser de 9V.

Es posible que el transformador esté diseñado para generar una tensión más alta sin carga, para compensar las caídas de tensión en la carga cuando se conecta. Esto no debería afectar negativamente el funcionamiento del dispositivo, siempre y cuando la tensión sea de 9V cuando la carga está conectada.

Espero que esto haya aclarado tus dudas. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.
 
Bueno, segun estuve leyendo efectivamente a veces las fuentes tienen un poco mas de voltage que se autorregula según el consumo del aparato. En este caso se ponia en 9V en consumo, el amperaje también(y si, el amperaje lo mido en paralelo).
Asi que técnicamente la fuente funciona ok.
 
no puedes medir amperaje sin una carga conectada, la explicación del BOT es muy completa al respecto, la fuente que compraste funciona conforme a las especificaciones técnicas de fabricación.
 